Nel caso di riscaldamento invernale non mi è chiaro quanto usare:

Batteria di Pre Riscaldamento - Umidicazione adibatica - Batteria di Post Riscaldamento - Immissione

oppure

Batteria di Riscaldamento - Umidicazione adiabatica - Immissione

In quali casi è preferibile usare uno o l'altro?
Un saluto ed un grazie a tutti!!!!!!!
albertop
16 anni fa
La soluzione n°1 è la migliore, perché permette di controllare con maggiore precisione la temperatura dell’aria di immissione, grazie alla valvola modulante sulla batteria di postriscaldamento, anche se in alcuni casi quando su questo valore si accetta una variazione di qualche grado nella temperatura aria in mandata la seconda soluzione è accettabile.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
EnricoP
  • EnricoP
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
16 anni fa
Grazie albertop...mi è chiaro il concetto...tuttavia avrei un altro dubbio:
in tutti gli esercizi/esempi che ho potuto leggere su questa trasformazione si specifica quasi sempre l'efficienza del sistema di umidificazione, che generalmente si aggira attorno al 90% / 80%.
Per forza di cose, da ciò deduco che la trasformazione da compiere è: Pre Risc + Umid Adiabatica + Post Risc + Immissione
Nel compiere una trasformazione Risc + Umid. Adiabatica + Immissione, il valore dell'efficienza del sistema di umidificazione si aggirerebbe attorno al 40% / 20%.
Esistono commercialmente parlano udificatori con efficenze così basse?
Grazie.....e ciao ciao...