Il dubbio di oggi è il seguente:
come è da considerare, ai fini delle dispersioni termiche, il bollitore interno alle caldaiette termoautonomo?
1) non è da considerare
2) calcolo la geometria del bollitore (dimensioni e spessore/tipologia dell'isolamento termico) ed inserisco circuito primario minore di 5 m, anche inserito nell'involucro del gereratore

Ciao
girondone
14 anni fa
è già considerato nelle disp del generatore
uni ts 11300 parte 2 direi.... a memoria
ansaloni
  • ansaloni
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
14 anni fa
effettivamente la UNI TS 11300-2 dice così
mi viene un dubbio però: la perdita è indipendente dal volume di accumulo in questo modo... infatti non va indicato nella scheda generatore
giusto?