07112001
  • 07112001
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Ho fatto una relazione secondo L10/91 ed ho visto che inserendo come riferimento il Dlgs 192+DPR 59 nei dati generali, quanto il programma mi verifica i componeneti finestrati, come limite di legge non mette 1,7 come indicato ma 1,98 ????? come mai ??
saluto.
😕 😕
Paolo
albertop
13 anni fa

come mai ??
saluto.
😕 😕

Messaggio originale di 07112001:



Dovresti dirci prima come mai hai messo la spunta su "L'edificio rientra tar quelli di proprietà pubblica o adibito ad uso pubblico".

Il valore 1,7 è il limite per i vetri mentre 1,98 (=2,2 - 0,22) il programma te lo mostra sull'intero serramento. Hai fatto un po di confusione.

I limiti 2010 per le finestre parlano di:

serramento (telaio + vetro): 2,2 W/mqK
vetro: 1,7 W/mqK

che per edificio pubblico (-10%) diventano:

serramento (telaio + vetro): 1,98 W/mqK
vetro: 1,53 W/mqK

Saluti
Alberto

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
07112001
  • 07112001
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Tutto vero, si tratta di edificio pubblico ......... grazie.
salutio e buone ferie ...per chi ci va !!!

😁
Paolo