luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
14 anni fa
Salve,
ho un impianto con caldaia a metano da 24kW e rendimento 92%, per riscaldamento e ACS
Appartamento da 65mq netti -> Volume Acqua Richiesta=110 l/g

Il calcolo comporta un EPacs=26 kWh/(mq anno) con una classe F per l'ACS.

A parte questo esempio specifico, in generale quando ho caldaie per riscaldamento e ACS non riesco mai ad ottenere valori accettabili. Dove sbaglio?
albertop
14 anni fa

Dove sbaglio?

Messaggio originale di luca.lb:



Non sbagli assolutamente. L'algoritmo di calcolo è stato studiato in modo che l'ACS ricada appunto in questa classe in modo che possa eventualmente essere migliorata con il contributo del solare.
Il contributo sul solare termico sarà disponibile con la parte 4 della 11300. Giusto oggi ho chiesto al CTI una previsione sulla disponibilità di tale norma. Mi è stato risposto (ed è plausibile):

- fine luglio/inizio agosto: inizio inchiesta pubblica
- fine settembre/inizio ottobre: fine inchiesta pubblica
- fine dicembre/inizio gennaio: pubblicazione


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.