abcpower80
  • abcpower80
  • 61.4% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
14 anni fa
Buongiorno a tutti, spero di non fare una domanda stupida😊

ho un quesito da proporre: redigendo vari ACE con la procedura di calcolo Nazionale ho notato che nella parte dell'attestato "classificazione energetica globale dell'edificio" i valori limite per stabilire le classi
(ad esempio >=300 kwh/(m a)^2 si va in classe G) cambiano per ogni documento! Infatti quello che ho pensato è che se i valori limite sono a livello nazionale dovrebbero rimanere fissi e non dovrebbero cambiare ad ogni redazione di ACE o sbaglio?

c'è qualcuno che gentilmente può illuminarmi a riguardo? e se si può intervenire sul cambiamento di questi valori, in che scheda devo andare nel software?(ho una licenza LE di MC 11300)

Ringrazio anticipatamente chiunque abbia la cortesia di rispondermi😁
flo
  • flo
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
13 anni fa
ciao, mi sono chiesta anch io la stessa cosa ma non riesco a trovare la risposta 😕
se hai informazioni in merito e non chiedo troppo potresti dirmelo...io farò lo stesso. grazie.
albertop
13 anni fa
Eddai, questo è troppo facile ...

Decreto 59/2009 oppure D.L. 311/2006 oppure oppure D.L. 192/2005: EPi limite è funzione di due valori (gradi giorno e rapporto S/V)

Linee guida nazionali per la certificazione degli edifici: l'appartenenza ad una classe è conseguenza diretta dell'EPi limite.

Un edificio identico a Bologna o a Catania hanno due classi diverse (cambiano i gradi giorno).
Due edifici simili a Bologna possono avere classe completamente diversa (cambia rapporto S/V).


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
flo
  • flo
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
13 anni fa
hai ragione...sono appena rientrata nel forum per rimediare alla domanda banale che avevo fatto...grazie comunque!!!
buona giornata!
abcpower80
  • abcpower80
  • 61.4% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
13 anni fa
Grazie mille😊
lavorando da autodidatta qualcosa sfugge sempre😁