Buon giorno, pongo una domanda che per molti potrà essere ovvia ma non per me...

Come si calcola il costo al kwh del metano per la stima del risparmio energetico a seguito di intervento di efficienza energetica?

DOCET lo valuta a 0.068 €/kwh, ( vale ancora tanto? e volendolo calcolare come si fa?)

Grazie a chi mi volesse illuminare.
UTC Karl
15 anni fa

Buon giorno, pongo una domanda che per molti potrà essere ovvia ma non per me...

Come si calcola il costo al kwh del metano per la stima del risparmio energetico a seguito di intervento di efficienza energetica?

DOCET lo valuta a 0.068 €/kwh, ( vale ancora tanto? e volendolo calcolare come si fa?)

Grazie a chi mi volesse illuminare.

Messaggio originale di franlafo:



Dovresti verificare il costo (al lordo di tasse ed iva) al Nmc da un gestore delle tue parti e dividerlo per il potere calorifico dichiarato dallo stesso (di solito dalle mie parti il costo è sui 0,70 €/Nmc ed il p.c.i. 9,59 kW/Nmc)

Non so se c'è però un valore "ufficiale".... 😒