Buongiorno,
un architetto ha progettato la ristrutturazione di una stalla/fienile, in teoria senza demolizione e ricostruzione, per destinarlo ad abitazione.
Ai fini del dpr 59/09, a quali verifiche sono soggetto?
Io direi che non sono in nuova costruzione, ma in ristrutturazione involucro + nuova costruzione impianto termico, quindi verifica U + etaG ( e tutte le altre "minori").
Concordate?
albertop
15 anni fa
imho assolutamente si (nel senso concordo). Le strutture che ricostruisci vanno portate a norma (art 3 c2 c 1) e l'impianto pure (art 3 c2 c 2). A eno che la regione non ti imponga qualcosa d'altro ma se hai detto DM59 dovrebbe essere quello.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
SuperP
  • SuperP
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
15 anni fa
Grazie..
Per i limiti di U, io applico solitamente in questi casi (non nuova costruzione) i coefficienti forfettari dei ponti termici, così come per la capacità areica (e non per il rendimento di distribuzione).
La UNI TS però sono per il calcolo energetico e non per verifica U.
Ritengo però che sia corretto