tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
15 anni fa
E' possibile gestire l'ACS prodotta esclusivamente da boiler elettrico ad accunulo?
In "Zona::Fabbisogno ACS" lo posso definire nel Rendimento di generazione, ma quando sono in IMPIANTO che faccio?
albertop
15 anni fa
Non è necessario fare più nulla. Il boiler per produzione di acqua calda sanitaria fa impianto a parte e finisce con il suo rendimento "infimo" (stabilito dalla norma). Ovviamente va a sommarsi nell EPacs. Piuttosto, il dubbio che mi viene ora è se lo consideriamo alimentato ad energia elettrica oppure utilizziamo fpel=1 (oppure se c'è scritto che il rendimento è basso perchè considera anche l'fpel).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
15 anni fa

Non è necessario fare più nulla. Il boiler per produzione di acqua calda sanitaria fa impianto a parte..

Messaggio originale di albertop:



Avevo spuntato "e' presente un generatore dedicato alla produzione di acqua calda" pensando che fosse il boiler elettrico; questo mi creava qualche problema.

Devi scusarmi Alberto, ma ho un bruttissimo rapporto con i nuovi programmi.
Pensare di abbandonare MCImpianto, con il quale mi trovo benissimo, con uno schema di flusso ottimo, mi ha un po' agitato. Il resto e' stato fatto dalla solita fretta.

Grazie
albertop
15 anni fa


Avevo spuntato "e' presente un generatore dedicato alla produzione di acqua calda" pensando che fosse il boiler elettrico; questo mi creava qualche problema.

Messaggio originale di tagio:



Beh, in alcuni casi è applicabile la frase: "Non esistono cattivi alunni ma solo cattivi maestri". Ripensandoci bene, quella frase è fuorviante.


Pensare di abbandonare MCImpianto, con il quale mi trovo benissimo, con uno schema di flusso ottimo

Messaggio originale di tagio:


Cercheremo di tornare alla via maestra. Devi pensare che questa nuova norma ti consente di fare tutto. Il flag incriminato è stato messo perchè, ad esempio, nel medesimo condominio possiamo avere:
generatore per solo riscaldamento
generatore combinato
generatore solo acs
...
qualcuno ha lo scaldaacqua per conto suo?
...
si può fare quello che si vuole. dobbiamo migliorare l'interfaccia ma la potenzialità è estremamente più elevata.


Il resto e' stato fatto dalla solita fretta.

Messaggio originale di tagio:



finche sei, come me, uno di quelli che lavora anche il sabato e la domenica ... ;)



Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
enrico.g
15 anni fa

oppure se c'è scritto che il rendimento è basso perchè considera anche l'fpel

Messaggio originale di albertop:


cito :"** Ai fini del calcolo dell'energia primaria, il fabbisogno di energia deve essere considerato tra i fabbisogni elettrici, applicando il relativo fattore di conversione."
quindi è da correggere con il fattore di conversione.
B612
  • B612
  • 54.8% (Neutro)
  • Classe G
14 anni fa
Scusate se mi inserisco nella discussione, ho bisogno di "lumi"

Nel mio caso l'acs viene fornite da un boiler elettrico, mentre il riscaldamento da una pompa di calore/ventilconvettore
Quando si arriva nella "linguetta" IMPIANTO - GENERAZIONE come mi devo comportare per quello che riguarda il metodo di calcolo l'acs?
L'unica cosa che ha a che fare con l'energia elettrica è con Pompa di Calore, ma non credo sia corretto
grazie
albertop
14 anni fa
Per l'acs:

Nella zona termica, Fabbisogno ACS, parte bassa della videata, selezionare :
"Produzione acqua calda sanitaria realizzata con scaldaacqua autonomi ..."
In Origine dei dati richiedere "UNI TS ... Prospetto 31"
In Tipo di apparecchio richiedere "Bollitore elettrico ad accumulo"

In Impianto, Riscaldamento:
I primi due checkbox devono essere DESELEZIONATI (non si tratta di impianto combinato e non è presente un generatore dedicato per la produzione di acs)
In metodo di calcolo richiedere "Pompa d calore ..."



Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
B612
  • B612
  • 54.8% (Neutro)
  • Classe G
14 anni fa
Se deseleziono i primi due check, ciò ovviamente mi disattiva la successiva parte riferita all'acs
Quindi non viene ulteriormente gestita?
È corretto?

GRAZIE
veramente EFFICENTISSIMO
albertop
14 anni fa
L'acs viene comunque gestita perchè "Produzione acqua calda sanitaria realizzata con scaldaacqua autonomi ..."

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.