multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe F Creatore della discussione
15 anni fa
Volevo chiedere sia al sig. Pasqualini ed ai professionisti che frequentano questo forum come inquadrano un cogeneratore nelle verifiche Epi e rendimenti della legge 10. Lo considerate come una caldaia? Con che rendimento? Le energie elettriche che servono agli ausiliari e alle pompe le azzerate (uni 11300 punto 6.1)?
Ringrazio già ora chi vorrà rispondermi
enrico.g
15 anni fa
non è proprio facile. Punto 1 manca la UNI11300-4.
Io considero il rendimento della parte di produzione riscaldamento + il rendmento elettrico ridepurato per il rendimento elettrico nazionale.
Esempio, remdimento 90% (60 termico + 30elettrico) = 0.6 + (0.3/ren el naz)
non è correttissimo forse, ma è l'unica cosa che mi pare sensata
multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe F Creatore della discussione
15 anni fa
Ma i conti li devo fare a mano o c è la possibilità di inserirlo nel programma?

x enrico.g: come rendimenti elettrico nazionale intendi 0,36, giusto? Quindi dalla alla fine avrò un rendimento del 140%(0,06+0,3/0,36)?
enrico.g
15 anni fa

x enrico.g: come rendimenti elettrico nazionale intendi 0,36, giusto? Quindi dalla alla fine avrò un rendimento del 140%(0,06+0,3/0,36)?

Messaggio originale di multiplant:


quello da delibera energia elettrica e gas (che ogni tanto cambia, il 36% era previsto da DLgs 311) lo trovi in MC11300 inseribile nella 6a casella di "Home " "Generale"... il valore attuale andrebbe sempre ricercato sulle delibere AEEG 😠
Discussioni simili
Utenti che leggono la discussione