studio17
  • studio17
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
15 anni fa
Salve a tutti,
ma anche a voi succede che la tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria è miracolosa nei confronti del calcolo dell'Epi??
A me in una villetta con 20 metri di ricircolo l'Epi di abbassa di quasi 10 punti!!
Sono impazzito?
albertop
15 anni fa
la "dispersione elettrica" per ricircolo acs viene recuperata (nei mesi invernali) dall'impianto di riscaldamento. In questo modo è chiaro che tale apporto gratuito fa diminuire l'EPi. E' altrettanto chiaro che EPacs deve aumentare e pertanto l'EPgl non sarà più così favorevole.

che l'EPi diminuisca di 10 punti mi sembra comunque strano. Nella scheda fabbisogno, dovrebbe essere semplice seguire il fenomeno.

studio17, sei sicuramente in grado di valutare la cosa 😉 se ti sembra strano (scent of error ...) manda il progetto a Francesca (oppure a me ma sono ancora fuori sede).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
14 anni fa
...anche a me succede la stessa cosa, e ho provato a vedere l...
con 10 m di tubazione di ricircolo ho Epi=73.8
con 50 m di tubazione di ricircolo ho Epi=61.0

ipotesi: tubazioni isolate, poste in traccia e disposte su locali interni e recupero 100%
qual'è un valore di recupero realistico