gpaso
  • gpaso
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
24 anni fa
HO UNA ZONA SERVITA DA UN IMPIANTO, NELLA QUALE HO INSERITO TUTTI I DATI NECESSARI PER LE DISPERSIONI (RISULTATI GIUSTI); IL Cd VIENE CALCOLATO BENE, MA NON ALTRETTANTO STAMPATO NEL PROGETTO INVERNALE, DOVE RISULTA 108 KJ/M3K INVECE DI 0.71.
QUESTO DATO SEMBRA SBALLARE TUTTI I SUCCESSIVI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA TERMICA STAGIONALE, FEN, ECC.
COME FARE?
PUò ESSERE UN ERRORE DI CALCOLO?
DISPERATA
albertop
24 anni fa

[postby]gpaso
HO UNA ZONA SERVITA DA UN IMPIANTO, NELLA QUALE HO INSERITO TUTTI I DATI NECESSARI PER LE DISPERSIONI (RISULTATI GIUSTI); IL Cd VIENE CALCOLATO BENE, MA NON ALTRETTANTO STAMPATO NEL PROGETTO INVERNALE, DOVE RISULTA 108 KJ/M3K INVECE DI 0.71.
QUESTO DATO SEMBRA SBALLARE TUTTI I SUCCESSIVI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA TERMICA STAGIONALE, FEN, ECC.
COME FARE?
PUò ESSERE UN ERRORE DI CALCOLO?
DISPERATA


Innanzitutto separiamo problemi di calcolo con problemi di stampa. Controllare prima su video che i risultati siano esatti: se lo sono è "semplicemente" un problema di stampa.
Come è esposto il problema mi sembra cmq strano: 108 KJ/m³K sembra essere un valore relativo al FEN mentre 0,71 sembra essere un valore relativo al Cd. I due elementi (FEN e Cd) possono essere considerati proporzionali ma non sono interagenti (il valore del Cd non influisce sul valore del FEN in quanto i due calcoli sono "paralleli").
Mi sembra altrettanto impossibile che nessuno si sia accorto di un errore di stampa così eclatante. In ogni caso mi può inviare il progetto (il progetto è contenuto nel file .MDB che si può facilmente compattare) all'indirizzo e-mail alberto.pasqualini@aermec.com ed io, nel giro di pochissimo tempo conto di darle la motivazione di un eventuale problema. In alternativa telefoni allo 0442.633217 (diretto).
Raccomandazione: scaricare (nell'area Software) sempre l'ultima versione disponibile del programma

Alberto Pasqualini


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.