Salve,
che valore bisogna usare per i rendimenti di emissione e di distribuzione nel caso di un impianto di riscaldamento a pompa di calore con unita intrene a cassetta o a soffitto? Mi sembra un caso non previsto dalla normativa.
Grazie
enrico.g
15 anni fa
Io ho usato i seguenti
Emissione: Ventilconvettori
Distribuzione: se autonomo quello degli impiati autonomi, se VRF o VRV il relativo della distribuzione centraslizzata (11300)
L'ho trattato come un impianto ad acqua
atomozero
15 anni fa
Concordo con Enrico, anche se le temperature in gioco dei gas sono molto differenti rispetto ad un impianto ad acqua