Antoniobasso7
  • Antoniobasso7
  • 57.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
3 anni fa
Buongiorno, provo ad inserire delle finestre in pvc spessore telaio 7 cm. Nnon riesco a portare la trasmittanza a 1,3. arrivo circa a 1.7 solo inserendo tapparelle a bassa permeabilità aria. qualcuno ha qualche trucco?
Ryder
  • Ryder
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe G
3 anni fa
Se hai dei dati dichiarati (vetro e telaio) dal produttore dei serramenti ti conviene inserire manualmente i relativi valori di trasmittanza. Per il telaio in PVC il software prevede un valore di 2 W/m²K. Per arrivare ad un complessivo di 1,3 W/m²K, la trasmittanza del vetro dovrebbe essere intorno all'unità (forse inferiore; dipende dalla dimensione del telaio in rapporto al serramento). Se sei sicuro di avere un valore 1,3 usa quello (inserimento manuale); se stai andando per tentativi puoi anche inserire triplo vetro e modificare il valore dell'emissività del vetro da 0,837 a 0,1.
franlafo
3 anni fa
speriamo che venga implementata la tabella della UNI TS 11300 - 1 che elenca tra l'altro le trasmittanze telai in pvc sino al profilo a sei camere cave.

Ad oggi viene consentito inserimento telaio solo secondo 10077-1...