Alberto Ferri
  • Alberto Ferri
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
2 anni fa
Buonasera.
Premetto che non sono un fruitore assiduo del software vi chiedo di fornirmi assistenza per quanto appresso.
Ho redatto un progetto e tra gli impianti, alla voce generatori, ho inserito le 8 macchine, di tipologia monosplit, che sono installate nei locali che costituiscono il fabbricato.
Benchè il fabbricato non è particolarmente performante sotto l'aspetto dell'isolamento, quanto faccio il calcolo, mi restituisce una classe energetica A4, ma nel contempo, nei messaggi, mi compare scritto per 8 volte (quindi pari al numero degli split inseriti) il seguente messaggio:
Riscaldamento/ACS, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di pogetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili.
Ringrazio a chi mi darà una mano a capire che errore faccio.
Grazie
cherubino
2 anni fa
la normativa richiede che le prestazioni a pieno carico della pompa di calore siano definite per temperature che non scostino più di 5K dalle temperature limite di funzionamento. Se ha i dati compili fino ai valori limite di funzionamento considerando che se ha anche l’acqua calda sanitaria le temperature esterne possono essere più alte di 20°.
Alberto Ferri
  • Alberto Ferri
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
2 anni fa
Fatto. Ma il risultato non cambia. Esce sempre lo stesso messaggio di errore e classe energetica a4, ovviamente errata
Ryder
  • Ryder
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe G
2 anni fa

Fatto. Ma il risultato non cambia. Esce sempre lo stesso messaggio di errore

Messaggio originale di Alberto Ferri:


Evidentemente no. Nel menu di questa pagina è possibile utilizzare la funzione "Cerca" e ricercare "scostamento" per trovare diversi risultati.
Se il messaggio di errore è presente significa che la griglia dei dati prestazionali a pieno carico non è completa/corretta. Si tratta di split quindi non c'entra l'acqua calda ma almeno qualche dato lo si deve inserire. Una riga con il dato prestazionale temperatura a 20 gradi esterna e 20 gradi interna dovrebbe risolvere il problema. Se ancora non si risolve, inserire una riga con temperatura 0 gradi esterna e 20 gradi interna (a Napoli non credo serva molto di più).

classe energetica a4, ovviamente errata

Messaggio originale di Alberto Ferri:


Su che base si ritiene errata? Di che tipo di edificio si tratta con 8 split? Se ci sono 8 split uguali si dovrebbe creare un generatore equivalente con potenza (sempre nella griglia dati prestazionali) uguale alla somma di tutti gli split (per capire meglio, un unico generatore con 8 compressori).
Quando ho trovato che la classe era troppo buona (A4), personalmente ho riscontrato due cause:
- avevo errato le dispersioni dell'edificio che risultavano troppo basse per il volume in oggetto ;
- avevo inserito dati errati nella pompa di calore.
cherubino
2 anni fa

Fatto. Ma il risultato non cambia. Esce sempre lo stesso messaggio di errore e classe energetica a4, ovviamente errata

Messaggio originale di Alberto Ferri:


Se la classe è A4 la pompa di calore non funziona.
Controlli se nel pannello messaggi ci sono diciture di fabbisogno non soddisfatto.