angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F Creatore della discussione
3 anni fa
Sono alle prese con la relazione ex legge 10, ma ho un problema, non risulta verificata l'efficienza media stagionale dell'impianto termico. Si tratta di un intervento che interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25, con sostituzione del generatore condominiale (da caldaia standard a condensazione), per cui ricade nella ristrutturazione importante di 2° livello. E' possibile riuscire a far verificare l'efficienza media solo con la sostituzione del generatore?
franlafo
3 anni fa
hai provato con la spunta in emissione
parete isolata ed a settare i terminali in bassa temperatura?
angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F Creatore della discussione
3 anni fa

hai provato con la spunta in emissione
parete isolata ed a settare i terminali in bassa temperatura?

Messaggio originale di franlafo:



Grazie della risposta. Si, la parete in "sottosistema di emissione" è isolata. Cosa intendi per settare i terminali in bassa temperatura? I terminali sono radiatori e non si è intervenuto su di essi.
cherubino
3 anni fa
Non è detto che passando da caldaia a caldaia a condensazione si verifichi l'efficienza.
Va capito anche il resto del progetto: l'involucro immagino verifichi positivamente. I rendimenti dei sottosistemi come sono? Ce n'è qualcuno di più basso degli altri?
C'è ventilazione meccanica?