Procedendo alla redazione di un'ape mi sono accorto di questo:
considero una finestra F1 che ha trasmittanza pari a 2.60 posizionata in COMPONENTI.
Quando la inserisco in una parete in FABBRICATO il valore della tramittanza cambia in 3.276.
Qualcuno sà perchè??😠 😠 😠
PS
la trasmittanza della parete opaca non cambia da COMPONENTI e
FABBRICATO
cherubino
6 anni fa
La trasmittanza in Componenti è comprensiva della resistenza termica aggiuntiva.
In Fabbricato non comprende questa ulteriore resistenza per cui è più alta.
Nel calcolo viene usata quella visibile in Componenti.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
6 anni fa
rimane ancora qualche dubbio ovvero
Uw=5.310
Resistenza termica aggiuntica= 0.22
il SW dice: tramittanza termica serramento=3.593
se faccio il calcolo manualmente Trasmittanza termica serramento =1(1/Uw+res aggiuntiva)=2.45

Dove sbaglio???