cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
6 anni fa
Buongiorno e un complimenti per l ottimo software.

Nel mio edificio ho verificato pressoché tutti i requisiti normativi incluso i requisiti rinnovabili, cioé che non comprendo bene é il perchè nella finestra risultati mi viene fatto il confronto dell EPw,nren con l edificio di riferimento (che in questo caso non sembra verificato).

Non mi risulta che ci sia un requisito normativo sull EPw,nren se non il solo controllo della quota rinnovabile per la produzione ACS, confermate? é solo un indicazione che però non ha valenza normativa quella dell epw,nren con l edifico di riferimento?

Saluti.

cherubino
6 anni fa
l'EPw non va verificato. Per alcune tipologie di intervento va verificata l'efficienza.
Essendoci da verificare l'EPgl viene data indicazione di cosa potrebbe influire negativamente sulla verifica.
cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
6 anni fa
Grazie mille per la risposta