i_FranciX
  • i_FranciX
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
5 anni fa
Salve,

l'ENEA richiede di inserire il Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno]. Per calcolarlo ho effettuato un APE pre e post intervento ottenendo i seguenti risultati:

Epgl,nren (pre intervento) = 380 kwh/m2*anno CLASSE G
Epgl,nren (post intervento) = 13 kwh/m2*anno CLASSE A3

Risparmio = (Epgl,nren (pre intervento) - Epgl,nren (post intervento))*156m2=55152kwh/anno

Gli interventi sono stati su un edificio del 1800 circa con radiatori e caldaia a gas. L'intervento ha riqualificato l'involucro edilizio (verticali, orizzontali e finestrati) abbassando notevolmente le trasmittanze e sono state inserite due pompe di calore in sostituzione della caldaia.

Quello che mi chiedo è: il risparmio è un valore attendibile siccome l'ENEA da valori molto più bassi rispetto a quelli che ho ottenuto ??

Grazie
turazzas
5 anni fa
1. Trovo inverosimile 13 kWh/m2*anno per un appartamento ristrutturato
2. Se fosse corretto, trovo anche inverosimile che quel valore faccia risultare una classe A3. Di solito, per la mia esperienza, un tale valore corrisponde ad un A4
Darei una bella controllata ai dati inseriti nel calcolo del post intervento...
i_FranciX
  • i_FranciX
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
5 anni fa
chiedo scusa, ho sbagliato ad inserire il valore. Per l'edificio ristrutturato Epgl,nren=26.46 kWh/m2