Giacomo Missio
7 anni fa
Buongiorno,
sto cercando di esportare il file XML ma mi da errori:
- alla linea 2039: viola il vincolo minLength di '1'. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento 'idComponenteStratigrafia' con valore ".
- alla linea 2044 Elemento 'fattoreOmbreggiatura' imprevisto, in base a quanto definito nel modello di contenuto dell'elemento padre 'supericieOpaca'. CapacitTermica.'

Scusate ma non riesco a capire come e dove ritrovare gli errori, sapreste aiutarmi?

Grazie mille,
Giacomo
albertop
7 anni fa
Questo errore (in questo caso linea 2039 ma potrebbe verificarsi anche in altri punti) è causato dall'inserimento (fra le superfici disperdenti) di un elemento con "inserimento manuale" della trasmittanza. Questo elemento deve invece essere inserito come "da progetto" in modo di avere un idComponenteStratigrafia diverso da nullo. La seconda linea (linea 2044) è un "di cui".
Usare una trasmittanza digitandone direttamente il valore (esempio da scheda tecnica prodotto) è perfettamente legale per UNI/TS 11300 ma non è possibile con i portali regionali.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Giacomo Missio
7 anni fa

Questo errore (in questo caso linea 2039 ma potrebbe verificarsi anche in altri punti) è causato dall'inserimento (fra le superfici disperdenti) di un elemento con "inserimento manuale" della trasmittanza. Questo elemento deve invece essere inserito come "da progetto" in modo di avere un idComponenteStratigrafia diverso da nullo. La seconda linea (linea 2044) è un "di cui".
Usare una trasmittanza digitandone direttamente il valore (esempio da scheda tecnica prodotto) è perfettamente legale per UNI/TS 11300 ma non è possibile con i portali regionali.

Messaggio originale di albertop:



---
Grazie mille, sempre rapido ed esaustivo, buon proseguimento!