ellebi83
  • ellebi83
  • 78.2% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
6 anni fa
Ciao a tutti,
mi trovo a redigere la mia prima legge 10 per ristrutturazione di secondo livello. L'intervento riguarda la realizzazione del cappotto su un edificio esistente.
Dal decreto requisiti minimi vedo che oltre all H't e alla trasmittanza della struttura opaca devo verificare anche l'assenza di formazione di muffe e condense interstiziali.
Il software versione PRO mi fa la verifica della formazione muffe alla voce condensa superficiale?
I ponti termici vanno verificati solo in caso di nuovi edifici e con un altro software?
Grazie
cherubino
6 anni fa


Il software versione PRO mi fa la verifica della formazione muffe alla voce condensa superficiale?

Messaggio originale di ellebi83:


nella scheda Componenti in Pagina iniziale si può abilitare la verifica igrometrica per ogni componente.


I ponti termici vanno verificati solo in caso di nuovi edifici e con un altro software?

Messaggio originale di ellebi83:


Il calcolo dei ponti termici viene fatto secondo Abaco Cened.
Se non utilizzabile perchè le misure degli elementi non rientrano nei range di fattibilità si deve usare un software specifico.

ellebi83
  • ellebi83
  • 78.2% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione