Buonasera, sto eseguendo un calcolo di progetto con MC 11300 versione 3.24 PRO.
E' presente l'impianto di ventilazione meccanica (con recuperatore di calore)

Ho inserito in "Zona" tutto quello che riguarda gli impianti compresa la ventilazione (con le ultime versioni del software è consentito) e il generatore di calore.
Seguendo il flusso dei calcoli e risultati mi sembra di capire che il calcolo dell'energia primaria finale non tenga conto della quota di energia termica per la ventilazione meccanica controllata.
Mentre se passo tutti gli impianti (o anche solo il generatore) a livello di "Edificio" la ventilazione viene considerata.
E' possibile ?
cherubino
5 anni fa
Quando si definisce la ventilazione meccanica nella zona bisogna distinguere 2 casi:
1. i generatori e l'UTA si trovano nella zona
2. i generatori e l'UTA sono unici a livello di edificio.

Nel primo caso:
In Fabbricato selezionare per la ventilazione Impianto dedicato. Automaticamente si seleziona la stessa opzione anche per il riscaldamento e il raffrescamento( se incluso).
In impianto si definiscono gli impianti e l'UTA a livello della zona.

Nel secondo caso:
I generatori e l'UTA vanno definiti a livello di edificio. Non ci sono impianti dedicati.



emanuelsa
  • emanuelsa
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
5 anni fa
Grazie mille, ho capito e ho risolto!