Salve,


volevo sapere se è possibile ottenere un rendimento globale medio di progetto maggiore di 100%.


Ho utilizzato una caldaia a condensazione, impianto a bassa T (50°C), radiatori e una regolazione per singolo ambiente.


Contesto: Alloggio in edificio quadrifamiliare di nuova costruzione.


 


Grazie millle.

albertop
17 anni fa

Il rendimento globale medio stagionale è un rapporto fra due potenze, in particolare:



Il rendimento globale medio stagionale del sistema di riscaldamento è dato dal rapporto tra il fabbisogno energetico utile stagionale ed il fabbisogno di energia primaria (fabbisogno energetico) stagionale.



Se, ad esempio, l'edificio richiede 1000 ma, nel sistema di generazione sono disponibili fonti gratuite, il fabbisogno di energia primaria è pari a 600 si avrà un rendimento pari a 1000/600 = 166%.


Se non volete un rendimento > 100% eliminate le fonti gratuite. Un edificio che utilizza fonti gratuite deve essere parificato ad uno che non le usa?