Buon pomeriggio,
ho letto in rete qualche discussione in proposito, ma ho notato che il richiedente non riceve nessuna risposta... vediamo se riesco a fare lo stesso buco nell'acqua.😁
La domanda è: ai fini di una legge 10, come è possibile inserire un ombreggiamento ottenuto mediante brise soleil verticale lungo tutta l'altezza di una finestra? Mi riferisco ad una cosa del genere: Immagine ... anche meno "fitta".
Sarei tentato di inserire un "ombreggiamento orizzontale equivalente", calcolandone uno che permetta di ombreggiare una definita percentuale dell'infisso: ad esempio il 50% dell'infisso, se la superficie in proiezione delle lamelle copre appunto una superficie pari a metà dell'infisso... ma non sono sicuro di questa schematizzazione.
Qualcuno ha avuto esperienze sull'argomento?
garcangeli
8 anni fa
Direi che va bene equivalente.
Prova a fare un progetto di "prova", in cui metti una finestra unica con il tuo aggetto equivalente o 3 (ad es.) finestre (1/3 di altezza, stessa larghezza) con 3 aggetti "reali" e vedi se cambia il risultato. Basta una parete esposta. Poi con la funzione apposita cambia orientamento e ricalcola entrambi.... così vediamo anche se MC11300 funziona 😃
ziberto
  • ziberto
  • 55% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
8 anni fa
Prima di tutto grazie mille! Onestamente, visti i precedenti, non mi aspettavo alcuna risposta... sono onorato!😄

Nel frattempo peraltro avevo ragionato anche sul fatto che questa schematizzazione potrebbe lasciar posto alla più comoda schermatura mobile (ad esempio quella più versatile della UNI EN 13363-1, piuttosto che quella per "quasi solo tende" della UNI 11300): però questa valutazione è più veritiera se usiamo lamelle frangisole orientabili... quindi appunto mobili... assai meno se vogliamo studiare il caso di lamelle fisse (come avevo proposto io nel mio primo messaggio).
In questi giorni devo risolvere un caso specifico: appena ho pronto qualcosa di concreto, aggiorno la discussione.
Ovviamente sono ben accetti altri suggerimenti ed osservazioni, nel frattempo.