Six
  • Six
  • 63.4% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
9 anni fa
Per Risultati involucro invernali da manuale viene indicato "Carico termico in condizioni di progetto invernale (UNI EN 12831)", per il carico termico estivo vi sono dei tutorial o delle indicazioni da parte della guida?
albertop
9 anni fa
Il calcolo di progetto per raffrescamento non è "normato". Viene usato il vecchio metodo Carrier E20 (ripreso da C. Pizzetti).

Qualcosa di teoria si trova anche nel sito di Aermec:

http://www.aermec.it/support/didattica/downloads/Calcolo_carichi_termici.pdf 

http://www.aermec.it/support/books/default.asp?view=caps&id=7&page=1&rc=14&kind=and&find=&title=Elementi+di+termoventilazione+e+condizionamento+dell%27aria 

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
gianto
  • gianto
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
9 anni fa
Abbemus Papam: ALBERTOP...
Utenti che leggono la discussione