Buongiorno,
devo certificare un fabbricato così formato:
- piano terreno, vecchio alloggio privo di impianti;
- piano primo, alloggio con impianti;
- piano secondo, una stanza priva di impianti collegata al piano primo da una scala.

Il tutto censito in un unico subalterno.
Io farei un unico APE, creando una zona per ogni piano nelle sezioni fabbricato e impianto; per quanto riguarda quest'ultima, simulerei l'impianto nelle due zone prive di esso.
Voi fareste un'unica APE o più APE?
Come dovrei modellare il progetto su MC11300?

Grazie
g10rg10
  • g10rg10
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
9 anni fa
A mio avviso avendo un unico subalterno devi fare un unico ape con unica zona termica (quella servita dalla caldaia) non serve simulare gli altri ambienti non riscaldati. Diversamente se gli ambienti non riscaldati fossero stati serviti da altri impianti avresti potuto fare 3 ape distinti utilizzando oltre al subalterno anche il campo indentificativo presente in alcuni sistemi regionali come l'emilia romagna
gunter
  • gunter
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
9 anni fa
ciao Geo90, un sub>>>un APE. Chiuso. E dentro consideri locali non climatizzati