Filippo Guerrini
9 anni fa
Buoansera,
ho bisogno di un vostro aiuto riguardo il passaggio dalla scheda componenti alla scheda fabbricato (trasmissione). Nello specifico il mio quesito è:
creo un componenti trasparente inserendo tutto quello che serve, alla fine dell'inserimento mi viene una trasmittanza termica serramento "totale" di 2,697.
Quando vado a richiamare il componente nella scheda fabbricato mi considera il valore della trasmittanza serramento che è pari a 3,334.
Potete dirmi dove sbaglio?

Grazie



albertop
9 anni fa
Nessuno sbaglio. Nei componenti finestrati vengono calcolati due valori di trasmittanza:

- con "chiusura oscurante" (= tapparella) (= 2,697 W/m2*K)
- senza "chiusura oscurante" (= 3,334 W/m2*K)

In "trasmissione", qualunque valore avessimo deciso di visualizzare (con o senza), avremmo sbagliato. Abbiamo originariamente deciso di visualizzare in trasmissione il valore "di progetto" (quello che viene verificato in prima battuta dai termotecnici). Il calcolo energetico vene in ogni caso eseguito con il valore "con chiusura oscurante" indipendentemente da quello che viene visualizzato a video.

P.S.: Credo di aver azzeccato i valori ma se è il contrario, prendere per buona la sola motivazione.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.