... e quindi i GG non sono errati.
Da tempo lo Staff ha informato che automatico lega alla nuova 10349-3 (che ha nuovi dati climatici e quindi nuove differenze di temperatura accumulate) mentre manuale pesca dalla tabella ex 412/93.
- Per i calcoli energetici c'è obbligo della nuova 10349-3 (con risultati da calcolo automatico).
- Per le verifiche di Legge vale la zona climatica che è dichiarata dal 412/93 e relativi GG tabellati: e questi a quale aggettivo vorresti associarli avendo già occupato l'aggettivo "automatico"?
Siccome le verifiche di Legge sono presenti sia in sede APE (trasmittanze di riferimento dell'edificio) che in sede di L10 (trasmittanze di riferimento per nuovo o esistente, H't), e siccome il DPR ha rango legislativo ancora superiore, dovrai rassegnarti a selezionare "manuale". 😎
Nel futuro chissà ...
PS: degli ottomila comuni italiani la maggior parte (compresa Modena) non ha avuto modifica di zona climatica in base ai nuovi GG della 10349; quindi cambia nulla in tali casi.
PPS: oops, in anteprima mi sto incrociando con Giorgio ... li lascio scannare fra emiliani 😝
Messaggio originale di lbasa: