giorgiozerbini
17 anni fa

1 ) Dovendo dimensionare un impianto invernale/estivo, nei calcoli estivi il programma MCImpianto tiene conto dalla potenza necessaria per un'impianto di ventilazione forzata ( prende in considerazione il singolo locale o la potenza calcolata include anche la potenza del gruppo frigo? ).


2) Nel caso dei calcoli estivi l'irraggiamento che prende in considerazione il programma, rappresenta il caso più critico del mese di luglio? Perchè se faccio una verifica anche negli altri mesi, l'irraggiamento ho visto che è sempre quello (tiene solo in considerazione il caso più critico)


Grazie.

albertop
17 anni fa

[postby]giorgiozerbini


1 ) Dovendo dimensionare un impianto invernale/estivo, nei calcoli estivi il programma MCImpianto tiene conto dalla potenza necessaria per un'impianto di ventilazione forzata ( prende in considerazione il singolo locale o la potenza calcolata include anche la potenza del gruppo frigo? ).



No, è disponibile solamente il calcolo per la ventilazione naturale (nel senso che inserendo, ad esempio, 3 ricambi/ora otteniamo le dispersioni per ventilazione con il deltat fra esterno ed interno, 34-27). Nel caso di CTA complesse (batteria fredda a 14 gradi, post, etc) è conveniente settare a zero questo valore e calcolarlo manualmente


 


[postby]giorgiozerbini


2) Nel caso dei calcoli estivi l'irraggiamento che prende in considerazione il programma, rappresenta il caso più critico del mese di luglio? Perchè se faccio una verifica anche negli altri mesi, l'irraggiamento ho visto che è sempre quello (tiene solo in considerazione il caso più critico)



No, prende quello relativo al mese. Quando si cambia mese è però necessario il "Calcolo rientrate".


Alberto


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.