fdoria
  • fdoria
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Buongiorno
sono un neofita di MC11300 e volevo fare una simulazione con la valvole termostatiche per valutare una riqualificazione energetica, e verificare sia il tempo di ritorno che la classe energetica raggiungibile.
Qualcuno potrebbe darmi un aiuto su come fare.
ringrazio in anticipo
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
9 anni fa
A) regolazione con termostato? - solo zona on-off
B) valvole termostatiche - regolazione per singolo ambiente - banda proporzionale 1 o 2 gradi dipende dal modello di testa termostatiche che metti.

In elaborati confronta i mc di combustibile (metano?) di fabbisogno annuo e vedi la classe energetica raggiunta.
Costo intervento / mc risparmiati x costo metano (metti 0,8€) = tempo di ritorno
fdoria
  • fdoria
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Grazie Albe
sei stato chiarissimo, giocando con il software ero arrivato a fare le stesse cose, la tua risposta oltre ad aiutarmi mi conforma molto.
grazie
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
9 anni fa
👍 ciao e buon lavoro