tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
  • classe D Creatore della discussione
18 anni fa
Buongiorno a tutti. Volevo sapere se fosse possibile correggere alcune difformita' su gradi giorno e zone relativamente a 4 comuni della provincia di LUCCA.
Mc impianto fornisce per questi 4 comuni i seguenti dati:
- Comune di Bagni di Lucca: Zona D - GG 1931 (corretto e' Zona E - GG 2227 "D.M. 03/09/01").
- Comune di Borgo a Mozzano: Zona D - GG 1802 (corretto e' Zona D - GG 2020 "D.M. 06/11/01").
- Comune di Stazzema: Zona D - GG 1726 - alt. 158 mt (corretto e' Zona F - GG 3074 - alt. 916 mt "D.M. 19/12/2002").
- Comune di Villa Basilica: Zona E - GG 2319 (corretto e' Zona E - GG 2924 "D.M.06/11/2001").
Saluti
albertop
18 anni fa

Grazie delle info. Alcune (o tutte) di queste modifiche sono già state inserite nelle nuove versioni del software. Gli aggiornamenti non vanno a modificare le tabelle per cui chi ha le tabelle da molto tempo deve modificare manualmente i valori presenti in "Tabelle", "Comuni".


Pensandoci, questo è comunque un problema. Vedremo di segnalare all'utente eventuali variazaioni nei dati delle tabelle.


Alberto


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.