Ma i costruttori di Pompe di Calore "barano" sui dati nominali?
Cioè a 7°C / 20°C, per es., fanno lavorare la macchina tramite l'elettronica di bordo in modo da presentare un COP migliore?
AR*G24LMLA
Potenza nominale 8kW - COP nominale 3,54
Perchè i valori di Potenza resa - Potenza assobita (alla massima capacità @20°C) proprio a 7°C presentano un'anomalia di andamento:
-5°C 7.56 3.25 2,32
0°C 8.38 3.18 2,63
5°C 9.26 3.21 2,88
7°C 9.10 2.77 3,28
10°C 9.38 2.78 3,37
15°C 8.60 2.22 3,87
Il COP aumenta abbastanza linearmente eccetto i valori a 5°C e 7°C che sono rispettivamente sotto e sopra la linea di tendenza....
...ho scoperto l'acqua calda?