Buongiorno a tutti,
non riesco a trovare nella lista delle località Cavallino Treporti (Ve) mentre invece risulta tra le località nel menu a tendina dei codici Istat. Qualche anno fa Cavallino non aveva i gradi giorni ma pensavo il problema fosse risolto.
Come fare? Inserire Iesolo che è la località più vicina? Grazie
franlafo
10 anni fa
quando non sono noti i GG perchè non presenti nell'ALL.A del 412/93 , si "possono adottare i GG per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati in aumento o diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art.9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento".
In soldoni:
GG incogniti= GG loc.rif + ( Hc - H rif) x Drif/100

ove:
GG, loc, rif= gradi giorno località di riferimentojavascript:__doPostBack('forum$ctl01$PostReply','')
Hc= altezza s.l.m. in metri del comune di lavoro
H rif = altezza s.l.m. in metri del comune di riferimento
D rif= numero giorni convenzionali di riscaldamento per il comune di riferimento