pantoza
  • pantoza
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
9 anni fa
Salve,
mi sono accorto che inserendo manualmente i rendimenti come da tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi , ovvero
efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione:
Riscaldamento 0,81
Acqua calda sanitaria 0,7

efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione:
Riscaldamento 0,95
Acqua calda sanitaria 0,85

il software restituisce:
Climatizzazione Invernale SIMULATO IN QUANTO ASSENTE rendimento medio stagionale 0,73 H
(che non è il prodotto di 0,81 x 0,95 = 0,77...)
Prod. acqua calda sanitaria SIMULATO IN QUANTO ASSENTE rendimento medio stagionale 0,57 W
(che non è 0,85 x 0,7 = 0,595 ma 0,81 x 0,7 = 0,567)

dove sta l'inghippo?

Grazie

albertop
9 anni fa

prodotto di 0,81 x 0,95 = 0,77...

Messaggio originale di pantoza:


L'osservazione sarebbe corretta se il fattore di conversione dell'energia primaria fosse = 1. Ma dal momento che si tratta di gas metano diventa 0,81 x 0,95 / 1,05 = 0,73
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
pantoza
  • pantoza
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
9 anni fa
Touché 😁

grazie Alberto