Salve,

ho una domanda da fare su MC11300.

Sto riscontrando dei problemi per il calcolo dei carichi termici e frigoriferi di edifici dotati di sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore.

La portata meccanica d'aria ambiente per ambiente può essere inputata solo nella scheda fabbricato. Poiché le portate di progetto sono generalmente diverse da quelle strettamente fissate dalle norme (per questione di taglie commerciali di UTA e recuperatori), generalmente inserisco la portata manualmente come ricambi/ora.

E' corretto?

Come faccio ad impostare sia nel calcolo di potenza (carichi termici e frigo) che nel calcolo energetico (Legge 10) il rendimento di recupero dell'impianto ed il relativo consumo ausiliario per ventilatori?

Ultima domanda, nei "risultati raffrescamento" non vedo il carico da ventilazione estivo riportato come voce a parte. E' accorpato in trasmissione?


Grazie mille
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
8 anni fa

... E' corretto? ...


Manuale sì, ma sempre il max fra portata di progetto e portata da 10339

... Come faccio ad impostare sia nel calcolo di potenza (carichi termici e frigo) che nel calcolo energetico (Legge 10) il rendimento di recupero dell'impianto ed il relativo consumo ausiliario per ventilatori? ...


Con il manuale MC?