BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
8 anni fa
Vi chiedo un aiuto perchè ho ancora un po' di confusione sui decreti attuativi 26 giugno 2015.
Devo fare un progetto per la sostituzione di un generatore di calore a gas con uno a condensazione, siccome la potenza è 100 kW devo depositare la relazione che attesta la rispondenza ai requisiti della L 90/2013.
Se non ho capito male siamo nel caso RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI, quindi devo in pratica compilare l'allegato 3 dei decreto attuativo 26 giugno 2015.
GIUSTO????
Ma in sostanza cosa devo verificare?
Siccome non faccio interventi sull'edificio le uniche verifiche possono essere quelle sugli impianti, quindi verifico solo la rispondenza all'Art 4 commma 6 del DPR 59/09, oppure devo fare la ex l10/91 con MC11300?

Non ho ancora aggiornato MC11300 alla versione più recente, la nuova versione calcola tutti i parametri e compila il modulo allegato 3 in automatico?
GRAZIE
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
8 anni fa

... ho ancora un po' di confusione sui decreti attuativi 26 giugno 2015. ...


Quindi primo step: passare da un vecchio DPR:

... verifico solo la rispondenza all'Art 4 commma 6 del DPR 59/09 ...


ai requisiti, simili ma diversi, del nuovo DM.

Che sono:
- Renidmenti, termoregolazioni ed eventuale contabilizzazione come da All.1 art. 5.3.1; eventuale 5.3.3 per ACS;
- Trattamento acqua impianto, addolcimento ed eventuale contavolumi ACS come da All.1 art. 2.3 commi 5 e 6.

... Non ho ancora aggiornato MC11300 alla versione più recente, la nuova versione calcola tutti i parametri e compila il modulo allegato 3 in automatico? ...


Si 😢


BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
8 anni fa
Perfetto, grazie mille per la risposta!!!
Al seguente link ho trovato il sinottico aggiornato che chiarisce cosa bisogna fare per ogni tipologia di intervento, lo trovo chiaro ed utilissimo (grazie per l'impegno!).
http://www.888sp.com/it/?p=14999 

Faccio il punto della situazione, per favore correggetemi se sbaglio:
1) Verifico i requisiti del nuovo DM e li applico al progetto
2) Siccome per mera sostituzione del generatore rispettando le indicazioni All.1 par. 5.3.1 comma 1 lett. d non devo calcolare l'efficienza media stagionale posso solamente verificare il rendimento del generatore e quindi non devo inserire tutto l'involucro nel software, ma compilare direttamente la relazione predisposta dal DM (credo a mano in questo caso) e la consegno in comune
3) a fine lavori devo fare l'AQE? cos'altro?

Per mera sostituzione in Comune fate una CIL o una CILA? Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non è chiarissimo in questo senso.

Grazie