tecnopag
  • tecnopag
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
16 anni fa

Esplico il mio caso: sostituisco una caldaia ad acqua standard obsoleta da 27kW (Rend. 84% temp. utilizzo 70°) con una nuova a condensazione da 24,5kW (Rend. 98& temp. utilizzo 40°) ed ottengo un risparmio energetico di soli 400 kWh/annui su un fabbricato che consuma 10879 kWh di energia primaria.


Sbaglio io qualcosa sull'inserimento dei dati e delle perdite al mantello, ecc; io metto rendimento e perdite sempre in decimali < 1?


Facendo i conti della serva ottengo un risparmio di almeno 1500 kWh.


Grazie

montfrs
16 anni fa

I rendimenti sono in decimali, ma le perdite sono in %.


Per le perdite guarda la norma UNI 10348.

dino.brogi
16 anni fa

Secondo me ti conviene guardare le raccomandazioni CTI 03/3, ad oggi le uniche che tengono di conto della condensazione

enrico.g
16 anni fa

stranissimo.... hai aggiornato anche i rendimenti di regolazione??