mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
8 anni fa
Buongiorno
Ho appena caricato un vecchio progetto con la nuova versione di MC11300
Nel vecchio progetto avevo inserito una Zona non climatizzata (sottotetto) e nella zona climatizzata avevo inserito una superficie che disperdeva verso tale zona non climatizzata.
Importando il progetto nella versione 2.20 mi esce l'errore
La zona non climatizzata SOTTOTETTO non è definita correttamente
nella schesa zona non climatizzata SOTTOTETTO non ho messo il valore da prospetto di btr,u in quanto inserendo un ambiente e le dispersioni una volta calcolava il btr,u corretto. Adesso invece se non metto un valore da prospetto il calcolo non mi viene eseguito...
albertop
8 anni fa
Non è esatto. Ora vengono gestiti 2 btr,x:

- un btr,x calcolato automaticamente dal software (come si é sempre fatto) ed utilizzato nel calcolo delle dispersioni dell'edificio reale.

- un btr,x inserito dall'utente (deve essere uno di quelli presenti in tabella) e viene utilizzato nel calcolo dell'edificio di riferimento.

Per maggiori informazioni consultare il decreto.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
8 anni fa