pamela iannuccelli
11 anni fa
Buongiorno,
chiedo consiglio a chi sicuramente ha più esperienza di me.
Nella redazione di APE su edifici esistenti, come vi comportate con i dati sull'involucro?
Visto che non si può più far riferimento ad un abaco di stratigrafie generali...
Utilizzate sempre una termocamera?richiedete sempre una legge 10, se disponibile? chiedete al proprietario? o in base alle conoscenze di tipologie edilizie storiche della regione di riferimento?
Grazie, e scusate la banalità della domanda.
mara888sp
11 anni fa
Stai parlando dei ponti termici?
Perché per le strutture l'abaco da usare c'è ed è quello della UNI/TR 11552 Già incluso nel programma.
Per i PT la versione PRO del software mette a disposizione il metodo dell'abaco CENED.
Altrimenti si può fare il calcolo ad elementi finiti usando appositi software (Kobra, Therm, ad esempio).

La termocamera ti segna rosso dove esce il caldo, ma no credo proprio che riesca a misurare la trasmittanza.
Per quello serve il termoflussimetro.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
pamela iannuccelli
11 anni fa
No non i riferisco a PT.
Parlo di stratigrafie dell'involucro..qualora sia difficile rilevarle in loco..
La UNI/TR 11552 riporta stratigrafie generiche..ma come orientarsi?Solo in base a una stima, considerando l'anno di costruzione e la regione?
garcangeli
11 anni fa
Si.
Magari rileva anche qualche spessore, apri qualche cassonetto... insomma indaga!