mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
18 anni fa

porgo il seguente quesito:


nel caso di ristrutturazione di edificio nel quale l'unico intervento è il rifacimento dell'intonaco (oltretutto solo parziale) è richiesta la relazione sul risparmio energetico.


Se si...che parametri dovrò rispettare.


In particolare il Dlgs 311/06 e la circolare interpretativa del ministero sembrerebbero richiedere che la trasmittanza della parete risulti inferiore ai limiti di tabella...ma trattandosi di semplice ripristino di intonaco come faccio a rispettare i parametri.


sono richiesti ulteriori interventi?


ringrazio in anticipo e saluto

albertop
18 anni fa

Il rifacimento dell'intonaco è riconducibile a: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio (D.L 311 art 3 c2)?. Se la risposta è affermativa è necessario portare le strutture alla trasmittanza limite prevista.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
studio17
18 anni fa

Se rifai tutto l'intonaco e rientri in manutenzione straordinaria devi isolare la parete in conformità alla trasmittanza minima richiesta.


Se invece fosse rifatto solo in parte e rientrasse in manutenzione ordinaria.....no.