ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
17 anni fa
L'ultima versione del programma segue le procedure della UNI12831 oppure si tratta ancora delle procedure di calcolo della UNI7357?
albertop
17 anni fa

Ufficialmente segue ancora la UNI 7357. Il progettista attento avrà comunque notato che la 12831 indica un modo diverso di lavorare e non un metodo diverso per calcolare.


Si tratta di potenza di picco (non si parla di energia), era necessaria una normativa europea ed ecco la 12831 che riprende, ovviamente, sempre la stessa formula Q = K * S * deltat.


In ogni caso vedremo di implementare anche le pochissime differenze.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Utenti che leggono la discussione