nickvicious
  • nickvicious
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
Buonasera, mi è sorto un dubbio normativo relativo all'attestato di prestazione energetica post ristrutturazione...

il mio caso è il seguente:

Vecchia abitazione in classe super G che è stata ristrutturata con diversa distribuzione degli spazi interni, cambio finestre e cambio impianto termico (caldaia e termosifoni)...
Io adesso sono stato contattato per redigere l'attestato di prestazione energetica ed il dubbio che mi è sorto è se il fabbricato, in seguito all'intervento di ristrutturazione, debba rispettare una classe energetica minima...

Potreste chiarirmi questa cosa??😕
franlafo
10 anni fa
se sei in ristrutturazione non rilevante, premesso che hai ristrutturato l'impianto termico devi sottostare al rispetto del rendimento medio stagionale limite.
Per le strutture: le finestre devono avere trasmittanza inferiore alla limite; se hai toccato i muri con coibentazione devi rispettare il limite di trasmittanza limite.
studio17
10 anni fa


Io adesso sono stato contattato per redigere l'attestato di prestazione energetica ed il dubbio che mi è sorto è se il fabbricato, in seguito all'intervento di ristrutturazione, debba rispettare una classe energetica minima...

Messaggio originale di nickvicious:



No.
nickvicious
  • nickvicious
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
Grazie, quindi x quanto riguarda l'impianto il rendimento medio stagionale deve essere inferiore al rendimento limite.

La normativa che stabilisce quando ricado in ristrutturazione rilevante e non rilevante quale é?

ed inoltre, scusate la poca esperienza...., non riesco a trovare la verifica della trasmittanza limite delle finestre all'interno del programma... dove si vede?

grazie mille ancora
gianto
  • gianto
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa

Grazie, quindi x quanto riguarda l'impianto il rendimento medio stagionale deve essere inferiore al rendimento limite.

La normativa che stabilisce quando ricado in ristrutturazione rilevante e non rilevante quale é?

ed inoltre, scusate la poca esperienza...., non riesco a trovare la verifica della trasmittanza limite delle finestre all'interno del programma... dove si vede?

grazie mille ancora

Messaggio originale di nickvicious:



Ma scusa, se devi eseguire l'APE di un'attività svolta da altri devi ATTESTARE quello che trovi eseguito. Non sei tenuto a verificare che le nuove strutture installate rispettino i limiti delle normative. Questo dovrebbe averlo già fatto qualcun altro....
nickvicious
  • nickvicious
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
si lo so... chiedevo piu che altro per cultura personale... 😊
malfattore
10 anni fa
Concordo, dovresti solo riferirti a quello che vedi. Ed aggiungo a quello che leggi.... in teoria dovrebbe esserci una legge 10 degli interventi eseguiti.