tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Ho un errore bloccante su serbatoio di accumulo.

Nel progetto ho:
- un accumulo per ACS e Riscaldamento, secondo UNI/TS 11300-2:2014 6.9.3 formula 32
- superficie esterna del serbatoio: 2,16
- spessore isolante: 0,07
- conduttività dello stato di isolante: 0,04
- coeff. di perdita (da calcolo): viene fuori 1,234
- temperatura media dell'acqua nel serbatoio: 40

a questo punto (dopo inserimento della temperatura) mi appare messaggio che dice "Dato obbligatorio. Non è possibile proseguire". Solitamente tale messaggio appare quando non si inserisce qualche dato, ma mi sembra di averli messi tutti. Sbaglio io?
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Mi rispondo da solo.

Non so perché ma il PC non mi visualizza il campo "temperatura ambiente del locale di installazione".
Ho risolto mettendo il calcolo in manuale.
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"