Buon giorno a tutti,
preciso subito che sono un neofita di MasterClima e mi scuso se in passato qualcuno ha già affrontato il tema che propongo.

Sto realizzando i componenti costituenti l'involucro di una villetta oggetto di intervento di ristrutturazione (in Lombardia) per cui devo redigere la documentazione ex Legge 10.

Poichè l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo vespaio aerato con igloo volevo capire quale sia la corretta stratigrafia da inserire nel software.

Vedo due possibilità:
1) considerare la sola stratigrafia del pavimento dalla piastrella fino alla cappa di cls a ricoprimento degli igloo e utilizzare una resistenza superficiale esterna di 0,04 tipica degli ambienti esterni

2) considerare la stratigrafia completa dalla piastrella fino al calcestruzzo magro contro-terra modellando come camera d'aria la zona ventilata sotto gli igloo. Ovviamente in questo caso utilizzerei la resistenza superficiale esterna del terreno ovvero 0,00.

E' evidente che le trasmittanze cambiano in maniera.... sostanziale.

Vi ringrazio sin da ora.

Guido
rastorino
12 anni fa
Seguirei la procedura per componenti controterra UNI EN ISO 13370 già integrata in MC11300
guidissimo83
  • guidissimo83
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
La mia era una domanda cretina o non merito una risposta più articolata? 😢
franlafo
12 anni fa
Nn me ne capitano mai questi interventi. A memoria in altri post devi creare due stratigrafie. Sol 1 che è quello dal terreno sino all igloo, e sol 2 dalla cappa sino al pavimento. Poi crei il componente speciale e richiami la casistica.dei pavimenti su spazio areato. Di + non ricordo nel dettaglio ma ti invito a vedere meglio in altre discussioni sul forum. Troverai maggiori indicazioni operative
albertop
12 anni fa
In effetti basterebbe seguire la UNI/TS 11370. La nostra amica Mara ha preparato qualche mese fa, un progetto di esempio con tutti i tipi di pavimento. E' all'interno di questo file compresso:

http://www.masterclima.info/files/Esempi_Pavimento_MC11300.zip 
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
guidissimo83
  • guidissimo83
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
franlafo
12 anni fa

In effetti basterebbe seguire la UNI/TS 11370. La nostra amica Mara ha preparato qualche mese fa, un progetto di esempio con tutti i tipi di pavimento. E' all'interno di questo file compresso:

http://www.masterclima.info/files/Esempi_Pavimento_MC11300.zip 

Messaggio originale di albertop:



Grazie anche da parte mia. Non ne ero affatto al corrente. Scarico subito e studio!
guidissimo83
  • guidissimo83
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Premetto che questa è una domanda veramente da ignorante...
Perchè nel menù a tendina "Componente" ho solo 3 scelte e non la possibilità di scegliere "Speciale"?

Ho acquistato la versione PRO!
albertop
12 anni fa
Indipendentemente dalla versione, il componente "speciale" è accessibile solo nel progetto e non in archivio.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.