jackbiz
  • jackbiz
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa
non riesco veramente a capire come il "locale", nella scermata "esposizioni" possa riconoscere dov'è orientato un eventuale NR14 (gabbia scale). Ovvero, dopo aver definito le esposizioni Nord, Sud ed Est, è evidiente che il suddetto NR14 venga considerato come esposizione Ovest? In breve, come fa il software a riconoscere le volumetrie dell'edificio nelle sue seppur semplificate articolazioni?
grazie dell'attenzione
albertop
17 anni fa

Infatti, non riconosce il punto cardinale. L'esposizione NR14 è definita come "gabbie scala, ingresso chiuso, piani superiori al primo".


Le esposizioni NR determinano in maniera empirica (come unidicato in UNI 7357) la temperatura di locali adiacenti non riscaldati. Noi consigliamo la procedura analitica "locale adiacente non riscaldato".


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ansaloni
17 anni fa
Buonasera Alberto, inserendo il locale adiacente NR, devo impostare la temperatura o il calcolo è automatico? Grazie.
albertop
17 anni fa

Se si inserisce NR è necessario digitare anche la temperatura presunta del locale adiacente. La temperatura è preimpostata solamente nelle esposizioni predefinite che vanno da NR01 a NR14.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.