    Salve, volevo porvi una domanda sul programma mc impianto, che secondo me crea un errore.
Il problema è questo:
quando faccio la verifica del fabbisogno termico annuo dlgs 192/05, alla pagina fabbisogno termico
annuo, sezione allegato C5 (verifica rendimento globale medio), mi da come risultato non soddisfatto
(rendimento = 71,36 ; rendimento minimo = 77,22)
Se vado nella pagina del riepilogo delle verifiche,lo stesso valore è soddifatto (rendimento = 71,36 ; rendimento minimo = 67,22).
Come ciò è possibile?
Grazie.
albertop
17 anni fa

Si tratta di un problema presente nella versione 1.45 e sistemato nella versione 1.46 disponibile per il download.


Il rendimento minimo si calcola con la formula 75+3*log(Pn) ed il valore 67,22 veniva erroneamente segnalato calcolandolo secondo la precedente normativa che prevedeva 10 punti percentuali in meno: 65+3*log(Pn).


Alberto