utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Buonasera a tutti,

devo redigere ape di un appartamento mansardato riscaldato con due split a piano terra collegati ad un'unica unità esterna, uno split in mansarda con altra unità esterna e radiatori elettrici nei bagni mentre per l'acs c'è la caldaia.

Per le due pompe di calore pensavo di sommare le potenze ma non so come inserire i due termoarredo elettrici dei bagni. Avete suggerimenti?
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
10 anni fa
Beh, si può "logicare" allo stesso modo: utilizzare la tipologia generico/elettrico,sommare potenze reali (non lasciare l'automatico).


utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Ma lavorando in parallelo non posso inserire due tipi di generatore...
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
10 anni fa
Scusa, pensavo fossi utente che già conosceva discussioni simili precedenti.
Verifica se gli split soddisfano FC da soli: lascia perdere gli scaldini.
Altrimenti fai 2 file con potenzialità reali e unisci in post-elaborazione foglio di calcolo i valori in APE.


utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Non saprei come elaborare i due risultati...cmq provo senza considerare gli scaldini ( che cmq incidono parecchio sul consumo di energia elettrica credo )

Grazie mille!
utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Considerando le sole pompe di calore mi viene una classe E che reputo eccessiva.

Come posso sommare i risultati considerando anche gli scaldini?
santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C
10 anni fa

Considerando le sole pompe di calore mi viene una classe E che reputo eccessiva.

Come posso sommare i risultati considerando anche gli scaldini?

Messaggio originale di utente mc11300:



secondo me gli scaldino vanno considerati prioritari ( contro la norma) per il semplice fatto che riscaldano ambienti non coperti dalle pdc. Tuttavia vanno considerati per la potenza necessaria a coprire il fabbisogno dei bagni, il resto viene coperto automaticamente dalle pdc
utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
mA COME POSSO GESTIRE CONTEMPORANEAMENTE I DUE GENERATORI?IL PROGRAMMA NON LO CONSENTE...
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
10 anni fa

Considerando le sole pompe di calore mi viene una classe E che reputo eccessiva.
Come posso sommare i risultati considerando anche gli scaldini?


Eccessiva nel senso troppo buona? Scommetto che sei Geometra, cioè invogliata a pensare "i conti li devo far tornare a modo mio ..." 😂


utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
No, sono un architetto.Il proprietario mi ha detto spende molto per il riscaldamento della casa, per questo la classe E mi risulta un po' eccessiva, nient'altro.
utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Grazie Santo, un ottimo suggerimento provo a fare così.