AlbeM
  • AlbeM
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Abitando a cavallo tra Veneto e Lombardia, mi trovo spesso a dover utilizzare CENED e MASTERCLIMA.

Dovendo fare una APE per il Veneto, mi chiedo se ora si debba considerare la parte di raffrescamento, cosa che in Lombardia non è possibile, in quanto il CENED non supporta ancora l'inserimento.

Se si, volevo sapere se esiste qualche esempio di come inserire in MASTERCLIMA un impianto di condizionamento composto da:

Unità esterna ARIA-ARIA.
Unità interna SPLIT.

Grazie


albertop
11 anni fa
Non è conveniente gestire il servizio di raffrescamento nel Veneto perché nella procedura Ve.net il dato raffrescamento viene (erroneamente) sommato al servizio e pertanto viene sfalsata la classe. Questo almeno fino a poco tempo fa ma credo sia ancora così.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
AlbeM
  • AlbeM
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Grazie molte.
Ho provato comunque ad inserire qualche cosa, per impratichirmi con questo punto per me nuovo in MC (se fossero resi disponibili degli esempi non sarebbe male).

In caso di dati mancanti del costruttore per trovare COP a diversi fattori di carico uso questa formula: COPPL(A,B,C,D) = COPDC × (1 − Cd × (1 − CR))...

Esiste qualche cosa di simile per EER? Putroppo non ho il testo completo della: EN 14825

Grazie molte.
albertop
11 anni fa

In caso di dati mancanti del costruttore per trovare COP a diversi fattori di carico uso questa formula: COPPL(A,B,C,D) = COPDC × (1 − Cd × (1 − CR))...

Messaggio originale di AlbeM:


No, in una discussione precedente si è deciso di inserire in tutte le celle (100%, 75%, 50%,25%) il valore al 100%.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
AlbeM
  • AlbeM
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Grazie e sorry...Potevo cercare nel forum