luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
19 anni fa
Ma gli antibagni, come ricambi d'aria, vengono considerati come i bagni? IN un progetto ho trovato un antibagno molto grande, e gli 8 volumi/h sono tanti.
Grazie
migamaga
19 anni fa

    non mi risulta che sia obbligatorio estrarre aria dagli antibagni.  I ricambi d'aria negli antibagni avvengono indirettamente a causa del richiamo d'aria attraverso griglie di transito verso i bagni ciechi dove sono installate le griglie o le valvole di estrazione. Comunque se si estrae aria anche dagli antibagni non si offende nessuno. Tutti d'accordo?


saluti

luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
19 anni fa
ma quando dimensiono l'estrazione nel bagno, essendo vincolato a rispettare gli 8 vol/h, includo anche 8 vol/h degli antibagni. In sostanza l'aria da aspirare (dai bagni) è notevolmente superiore se anche per gli antibagni vanno considerati gli 8 vol/h
albertob
18 anni fa
    Nelle note relative al prospetto III della Norma UNI 10339 si precisa che il volume da considerare ai fini del calcolo dei vol/h è quello relativo ai bagni (antibagni esclusi).
Utenti che leggono la discussione