giasochegiasai
  • giasochegiasai
  • 77.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa
Salve ho la versione dimostrativa del software MC11300. Se ricordo bene è possibile con la versione a pagamento utilizzare il programma per fare la relazione della legge 10 giusto?

io il software l'ho sempre usato per le certificazioni, adesso mi hanno chiesto una legge 10 per un edificio in ampliamento è possibile fare tutto con il programma? che tipo di output restituisce?

avete consigli?

grazie
rastorino
13 anni fa
io faccio così:

- allegato E DLgs 311/06 ("ex" Legge 10): lo scrivo io in word con i risultati di MC11300 CE (quello gratis)
- Termoigrometrico: uso uno dei software che si trovano gratuitamente in rete (Termok8calc, Termus G, Celenit Jvap, ecc.)
- ponti termici: se serve faccio modellazione FEM con Therm (si scarica gratuitamente da internet)

e la relazione Lex10 è fatta!
giasochegiasai
  • giasochegiasai
  • 77.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa

io faccio così:

- allegato E DLgs 311/06 ("ex" Legge 10): lo scrivo io in word con i risultati di MC11300 CE (quello gratis)
- Termoigrometrico: uso uno dei software che si trovano gratuitamente in rete (Termok8calc, Termus G, Celenit Jvap, ecc.)
- ponti termici: se serve faccio modellazione FEM con Therm (si scarica gratuitamente da internet)

e la relazione Lex10 è fatta!

Messaggio originale di rastorino:



ti ringrazio della risposta, mi sembra una buona soluzione.

Mi sembri abbastanza esperto, complimenti.

Posso chiederti quanto chiedi per un lavoro del genere per un'abitazione di 100 mq?
rastorino
13 anni fa
Non ti saprei dire (ho letto già l'altro tuo post) perché di L10 ne ho fatte 2 per lavori pubblici dove la parcella prevedeva altre cose da fare: attento che per edifici pubblici è prevista la riduzione del 10% dei valori dell'Allegato C al DLgs 311/06
giasochegiasai
  • giasochegiasai
  • 77.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa

Non ti saprei dire (ho letto già l'altro tuo post) perché di L10 ne ho fatte 2 per lavori pubblici dove la parcella prevedeva altre cose da fare: attento che per edifici pubblici è prevista la riduzione del 10% dei valori dell'Allegato C al DLgs 311/06

Messaggio originale di rastorino:




no si tratta di un privato.

comunque gli ho chiesto 575€

mi sono consultato con un collega termotecnico
rastorino
13 anni fa
Ah bene ne terrò conto se capiterà a me.

Ah se ancora non l'hai già fatto valuta termok8calc che è interessante da usare in fase progettuale, molto interattivo e con risultati in tempo reale e ti restituisce una relazione niente male.
giasochegiasai
  • giasochegiasai
  • 77.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa

Ah bene ne terrò conto se capiterà a me.

Ah se ancora non l'hai già fatto valuta termok8calc che è interessante da usare in fase progettuale, molto interattivo e con risultati in tempo reale e ti restituisce una relazione niente male.

Messaggio originale di rastorino:




grazie!... ti faccio sapere se prendo il lavoro! 😉