stinges
  • stinges
  • 75.8% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
10 anni fa
Salve a tutti, ciao Alberto,
sto redando una relazione relativa ad un impianto a pompa di calore Multisplit MIH, mi vengono chiesti alcuni dati che elenco di seguito:
- temperature di cut-off (min/max);
- temperatura limite - TOL;
- temperatura in condizione di esercizio del pozzo caldo (dovrebbe essere 20°C);
- modulazione carico minimo (0,30??);
- potenza termica a carichi variabili e COP con temperatura pozzo caldo (dovrebbe essere 20°C) alle temperature -7; 2 ; 7; 12°C.

Spero di ricevere un aiuto.
Grazie

😊 😊
albertop
10 anni fa
Ciao,

area supporto del sito di Aermec, documentazione tecnica, multisplit trovi il manuale tecnico. Scegli la serie che ti interessa.

Ho considerato il primo modello MIH 181

Sono citati i "Limiti di funzionamento" in riscaldamento:

- temperatura operativa limite minima di funzionamento TOL: -8,5 °C
- temperatura di cut-off minimo = temperatura operativa minima (non necessariamente deve essere maggiore)
- temperatura di cut-off massimo: 24°C (anche se il software non lo chiede)
- la temperatura di progetto sul pozzo caldo: 20°C (normalmente)
- carico minimo di modulazione ti dice come calcolarlo il software che stai usando: (Pmin/Pnom, numero fra 0 e 1). Su Pnom ci sarebbero delle osservazioni da fare (i software dovrebbero limitarsi a fare i software e non a fare teoria). Il fatto è che MIH è un modello multisplit e pertanto Pnom varia a seconda della configurazione che stai utilizzando. Esempio: 1400/8100 = 0,17

Prendiamo MIH 181C in modalità Dualsplit con unità interne 07xE + 07xE (tabella pagina 11 del manuale MIH):

COP = 4,9/1,22 = 4,01
con
Taria esterna = 7°C
T pozzo caldo = 20°C

Sempre dalla stessa tabella ottieni un:
Carico minimo di modulazione Pmin/Pnom, numero fra 0 e 1) = 1,4 / 6,9 = 0,20
Ho sostituito Pnom con Pmax perchè in una macchina di quel tipo è il rapporto fra la potenza minima (1 sola unità interna funzionante alla minima frequenza) e la massima (entrambe le unità interne funzionanti).


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
stinges
  • stinges
  • 75.8% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
10 anni fa
Grazie, efficiente come al solito, ci stanno facendo impazzire.
Saluti